消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住建部门和消防救援部门的程序问题

请问在住建部门没有出具特殊消防验收意见书和消防验收备案凭证的情况下消防救援部门能否出具营业前消防安全检查意见书?

月陈 | 2024-06-05 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2024-06-05 12:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、根据消防法及58号部令,特殊工程应该经过消防验收合格才可以投入使用,未经消防验收合格投入使用违反相关要求。
2、目前即使是非特殊工程,开业前的检查一般也会先查看验收合格资料。

周家斌 2024-06-05 16:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

原来消防验收不作为开业检的前置条件的,现在不行了,

同同不同 2024-06-05 20:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防法规定公众聚集场所未经消防救援机构许可的,不得投入使用、营业;

消防法和58号令规定建设工程应由住房和城乡建设主管部门进行消防验收或备案抽查;

综上每个部门的工作内容不一样,实际操作还得看地方怎么规定的

关闭

关闭

手机APP下载