消防车道坡度

坡地建筑消防车道坡度最大允许值是多少?

cjn | 2024-06-04 20:20
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2024-06-05 09:30 00 [回复]举报

消防车道的坡度不宜大于8%。

潘天坤 2024-06-16 11:52 00 [回复]举报

1、根据建规要求:消防车道的坡度不宜大于8%。 同时注意:本条确定的道路坡度是满足消防车安全行驶的坡度,不是供消防车停靠和展开灭火行动的场地坡度。

2、根据防火通用规范要求:消防车道或兼作消防车道的道路的坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于10%,兼作消防救援场地的消防车道,坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求。