柴油泵配置的油箱容积怎么计算?

天残无缺 | 2024-06-03 21:01
请写下您的回答回答

回答 | 1

云中飞翔 2024-12-03 10:59 00 [回复]举报

柴油机消防水泵的供油箱应参照火灾延续时间确定,因此油箱最小有效容积应严格按照1.5L/kW配置,且柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。