防排烟系统风管耐火极限型式检验报告要求项目现场抽检提供吗?

请问消防验收时,是否需要提供项目现场防排烟系统风管(有防火包裹)耐火极限检验报告,也就是说需要参加消防验收的项目现场抽检 然后送到检验部门做耐火极限试验?如有要求,请问是哪个规范上的,具体条文是什么?谢谢!现在得到说法是只要能提供材料商的耐火极限型式检验报告就行(现场按照报告上的做法做)

zhouzhou | 2021-03-10 13:47
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-07-15 09:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只要提供成品风管的型式检验报告(注意不是板材),就可以了。当然现场如果对产品质量怀疑,可以现场抽样送检。

知耻也要问   回复: 周家斌2026-04-30 09:33

请问下,风机型号参数多时,厂家只提供某一检验报告,用此报告覆盖所有同系列风机,就是说大包小, 比如检验报告上风量是2万的,现场是1万\几千的, 大包小。这样方式可当证明吗?能说明现场风机选型和检验报告符合一致性吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报