连接正压送风口的短风管与主管该如何连接

[图片]目前正压送风管比较常见的做法直接将短风管未端内折,然后使用铆钉或螺栓与主风管固定,最后直接将主风管切割开洞,上述做法均观感上粗糙且无法满足规范要求,如何做才合适,此处应该设置成品三通吗?,还是有其它相对规范的做法,望大家指点,谢谢。(短管为红色标志、主管为蓝色标志、开口后为黄色标志)

君子不器 | 2024-05-18 19:21
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2025-09-16 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以上做法漏风量很大,很难满足规范要求。在制作主风管时候,采用预留三通,与风口采用法兰连接或者软连接。