消防水池及泵房服半(500m)哪份文件可以查到?

杨盼盼 | 2024-05-13 18:52
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2024-05-15 09:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

无规范具体要求,只是经验值,根据6.1.11反推的拍脑袋数据。

yizhongdayang 2024-05-15 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014/6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
    1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡;
    2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡;
    3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。


共用即指消防水池、水泵、管网、水泵接合器、消防水箱等合用的消防设施。