屋顶稳压泵启泵压力突增碰触电接点压力表直接导致连续启泵停泵

稳压泵自动启泵后会直接触碰到停泵压力点,导致设置自动,一直自动启泵停泵,稳压罐无压力,且一防水立刻压力就没有了

wabg | 2021-03-02 08:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

消防网友68138 2021-03-04 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种情况有以下几种原因:1、气压罐隔膜环了 2、稳压泵设定值错误 3、管网漏水

李勤 2025-07-07 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1. 是不是管网里有空气

2.管网有渗漏

3.电接点压力表上下值调的比较近,并且系统管网比较小。