消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厨房蒸煮间烟雾感应总误报火警

厨房蒸煮间烟雾感应总误报,一掀锅盖就误报。这种有什么好办法吗

山河盛世 | 2024-04-22 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

模式研究 2024-04-23 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

考虑安装排风系统,将热气排走。

安洪全 2024-04-23 13:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

改温感

牛奶面包蛋 2024-04-23 13:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

5.2.3 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:
    1 相对湿度度经常大于95% 。
    2 气流速度大于 5m/s 。
    3 有大量粉尘、水雾滞留。
    4 可能产生腐蚀性气体。
    5 在正常情况下有烟滞留。
    6 产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
5.2.4 符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:
    1 有大量粉尘、水雾滞留。
    2 可能产生蒸气和油雾。
    3 高海拔地区。
    4 在正常情况下有烟滞留。
5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
    1 相对湿度经常大于 95% 。
    2 可能发生无烟火灾。
    3 有大量粉尘。
    4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
    5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
    6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。
    7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。


换成感温火灾探测器

南明离火 2024-04-23 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

用感温探测器

波波0519 2024-04-24 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

换用感温探测器

猎人2023 2024-04-24 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我们这边就是采用的温感,如果用烟感总会报警。

小凡007 2024-04-26 11:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

改感温探测器就可以了

sail 2026-09-03 09:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

温感。

关闭

关闭

手机APP下载