商场零售店铺设置储藏间8㎡通过办公室然后进入到前厅疏散吗?

储藏间存放物品,需要按照仓库设置不可以穿过功能房间(办公室)疏散要求吗?

晴天雨 | 2024-03-30 18:03
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2026-03-23 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 7.1.2 条规定,建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。这里的房间通常包括办公室等功能房间,储藏间作为存放物品的场所,若其火灾危险性较高或存储物品量较大,应视为类似仓库的区域,需遵循此规定。