消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

灭火器的选配:110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?

110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?

nan3301 | 2024-03-25 09:49
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

13914996940 2024-03-26 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考《消防设施通用规范》10.0.1 第5项 带电设备电压超过1KV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。110千伏的变压器起火时应该是不能轻易断电的。


一个呆呀 2024-03-26 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配干粉灭火器,不能用二氧化碳灭火器,二氧化碳绝缘到600伏

zyx562431699 2024-03-28 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应采用水喷雾或细水雾系统

13029082207 2024-03-29 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问题1:需要配

依据: 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005   


3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

变压器房主要属于带电火灾,因此,应配置灭火器。


问题2:

同一规范:

4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。


关闭

关闭

手机APP下载