喷淋泵控制柜是否可以采用软启动?
工厂项目,喷淋泵250KW,是否可以采用软启动的方式启动?出现的情况是:软启动内部报故障,自动、手动方式都无法正常启动。且软启动故障,水泵控制柜上无法显示,消防控制主机也没有显示。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14):1、火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。软启动判断为不合规吗?