消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问我应该购买矿物绝缘类不燃性电缆的哪几种型号?谢谢!

尊敬的领导,中午好

我想请教个问题:

由于阻燃或耐火电缆还需要穿管,施工既不方便又施工慢,加上现在人工费又比较贵。 所以我们公司消防施工想全部使用矿物绝缘类不燃性电缆代替阻燃和耐火电缆。是否可以? 请问我应该购买矿物绝缘类不燃性电缆的哪几种型号?谢谢!


 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 

10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:     1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

fan215155 | 2021-02-21 14:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2022-05-09 12:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

矿物绝缘电缆是具有特殊用途的特种电缆,其常用的型号有以下几种: YTTW 金属护套无机矿物绝缘柔性防火电缆 BTLY 铜芯隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 BBTRZ 铜芯非金属护套柔性矿物绝缘电缆 HFTGB 铜芯陶瓷化绝缘金属护套柔性矿物绝缘防火电缆 FTGYZ 铜芯金属护套柔性防火电缆 BTTZ 铜芯铜护套氧化镁绝缘重载防火电缆(刚性防火电缆) 同时,根据其结构不同,矿物绝缘电缆分有轻型和重型两种 1、轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆: ①BTTQ 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆; ②BTTVQ轻型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆; ③LSF-BTTQ 轻型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆; 2、重型矿物电力电缆: ①BTTZ重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆; ②BTTVZ重型铜芯铜护套聚氯乙烯外护套矿物绝缘电缆; ③LSF-BTTZ重型铜芯铜护套低烟无卤外护套矿物绝缘电缆

关闭

关闭

手机APP下载