单个排烟系统带两个分区,单个分区风管风速超规范要求

一个排烟系统带两个防烟分区,风机是按两个防烟分区的风量之和选择的,那如果一个防烟分区着火,风机开始运行,这段风管的风速不是会超20m/s吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄-江西省景德镇市 2024-06-03 23:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

风管不是固定某个规格的,是要经过计算确定的,风速超过20米,可以增大风管的截面积。排烟口也一样,风速超过10米可以改大风口面积以达到降低风速,需计算确定。

冼锟 2024-06-20 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主风管需要满足总风量的风速要求,支管只需满足此防烟分区的风量的风速即可。