消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房和泵控柜间之间的窗需要做防火窗吗?

消防水泵房内泵控柜的电气间的观察窗和门需要做防火窗防火门吗?

玺望成真 | 2024-03-21 13:20
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

思路决定高度 2024-03-21 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置防火窗、防火门。

雪 2024-03-21 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

南明离火 2024-03-22 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

安洪全 2024-03-22 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

建筑防火通用规范 GB55037-2022

4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定:    

1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级;    

2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;

玺望成真   回复: 安洪全2024-03-22 11:21

整个泵房是需要防火分隔的,但是电气间也算是在消防泵房内,他俩之间的窗和门也需要防火门窗吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 玺望成真2024-03-25 09:03

这个具体得看设计,如果电气间也是2h的防火隔墙,我认为也得设防火门、窗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

豆篓子 2024-03-22 13:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要


13029082207 2024-03-29 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范对于本条并没有明确要求,只对甲乙类变配电站有要求   

但 实际工作中,会发现 泵控制柜属于电气设备,有爆炸危险性,如果设观察窗,肯定还是防火窗更安全,有一些地方会查这一条 ,普通玻璃安全性肯定不够。

关闭

关闭

手机APP下载