消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

70米长的内走道是否必须设置机械排烟设施

有1个宾馆,它的内走道长达70米,两头各设置有外开窗,且两端任意一处到最近的排烟窗户距离不超过30米,面积大于走廊地面底面积的2%,请问哪条规定要求必须设置机械排烟设施,或者我应该依据什么设置防烟分区

消防网友7429 | 2024-03-13 15:46
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

阳明心 2024-03-15 08:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度注:1 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。



根据以上设防烟分区

好像没有规定必须设机械排烟,自然排烟或机械排烟都可以的

0000000000000 2024-03-15 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两头窗户,中间距离排烟窗超过30m了。在合适位置加挡烟垂壁,增加自然排烟窗。如果达不到自然排烟就得机械排烟。

0000000000000 2024-03-15 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两头窗户,中间距离排烟窗超过30m了。在合适位置加挡烟垂壁,增加自然排烟窗。如果达不到自然排烟就得机械排烟。

蛙 2024-03-16 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、宾馆的内走道一般净高<3m,防烟分区的长边最长可24m,至少应设2个防烟分区。

2、内走道(两侧都有房间)长70m且两端任意一处到最近的排烟窗户距离不超过30米,这是个什么样的内走道?问题描述不清。

酷酷的   回复: 蛙2024-04-07 13:15

公共建筑内,走道宽度不大于2.5m,防烟分区长度不超60m就可以,不用按24m计算。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友39103 2024-03-16 16:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计了没,有设计院没,有图纸没。各种都要按照建筑设计来。死扣规范,你又不是设计院。

潘天坤 2024-06-17 00:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑内长度大于20米的疏散走道需要设置排烟设施。

空间净高不大于6米的疏散走道,一般70米需要设置两个防烟分区。

设置两个防烟分区的话,需要每个防烟分区两侧各2平方米的有效自然排烟面积,并且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。请问现场是否满足?

满足的话则走道自然排烟设施符合要求,不满足的话需要增设机械排烟。

关闭

关闭

手机APP下载