门厅排烟问题


见上图,走廊宽度小于2.5m,按照排烟规范要求,长边小于60M,但是门厅和通道都是走廊的一部分,局部增宽了。增加的宽度和长度都超过了1/4,那么现在问题是,我的长边尺寸是不是不能按照60M计算,的按照24M计算,划分两个排烟分区,如果划分是不是我可以把门厅这部分单独划分为一个排烟分区,满足开窗面积2%,走廊和通道再划分一个分区呢,还是说不用管,直接走廊门厅和通道等同于走道。一个分区,满足2%就可以。

朱老弟 | 2024-03-07 18:28
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

潘天坤 2024-06-16 23:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以将疏散走道和门厅作为一个防烟分区,该防烟分区的建筑面积≤2.5*60+40=190,粗略估了下,面积不超过200平方米,整个防烟分区按照15000m³/h或者走道两侧自然排烟窗有效面积各2平方米,即可满足该防烟分区的排烟要求。

走道两侧建筑面积小于50平方米的无可开启外窗的房间,可以通过走道排烟,如果有大于50平方米的无可开启外窗的房间并且可燃物较多或者经常有人停留,那么该房间也需要设置排烟设施。