加油站加油机距离配电室的距离
根据《 汽车加油加气加氢站技术标准 》( GB50156-2021 ) 5.0.8 加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
条文说明
5.0.8 汽车加油加气加氢站的变配电设备一般不防爆,所以要求其布置在爆炸危险区域之外,并保持不小于3m的附加安全距离。对变配电间来说需要防范的是油气进入室内,所以规定起算点为门窗等洞口。
C.0.5 汽油加油机的爆炸危险区域划分应符合下列规定:
1 加油机下箱体内部空间应划分为1区;
2 以加油机中心线为中心线、以半径为4.5米(3.0米)的地面区域为地面和以加油机下箱体顶部以上0.15米、半径为3.0米(1.5米)的平面为顶面的圆台形空间,应划分为2区。
请问:配电室距离加油机的距离应该是不小于 4.5米?还是7米( 4.5米+3米 )?