请问消防救援窗要沿建筑外轮廓一圈都设置吗,还是每个防火分区至少两个,间距小于20米就可以了。

小小石头 | 2021-02-07 14:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

小白233 2020-11-17 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不明觉厉!!赞!!

LEE 2021-02-08 13:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。

李勤 2021-03-19 13:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个