办公楼设自动报警系统

5层厂房的办公楼需要设自动报警系统吗

刘睿睿 | 2024-03-01 16:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-03-04 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅从火灾自动报警系统的要求上看,如果建筑小于等于24米的话,可以不设。

但是还要考虑其他设备,如防排烟系统。如果设了防排烟系统,因为需要探测、控制,所以就需要上火灾自动报警系统了。

综上,需要设(是因为设了防排烟,所以要设火报)


型式批准   回复: 安洪全2024-04-17 08:57

如果只有一个排烟风机,没有其他消防措施,应该设区域的还是集中的?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 20:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

结合建筑设计防火规范和建筑防火通用规范确定。