消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

湿式报警阀压力开关约每8个小时动作一次是何原因?

湿式报警阀压力开关约每8个小时动作一次是何原因?

夏雨梦 | 2024-02-20 14:36
请写下您的回答回答

回答 | 2

北凉无羡 2024-02-20 17:06 30 [回复]举报

看看是不是自动滴水阀堵了

红色ID 2024-02-24 17:35 00 [回复]举报

1.报警阀是不是密封不严;

2.在报警管路有漏水的情况,看看节流孔板是不是堵了或者是不是没设置节流孔板,导致渗漏的水进入报警管理,延迟期满了后,触发压力开关

关闭

关闭

手机APP下载