请问,大型写字楼原使用的是快速响应喷头,承租单位改造换成了普通喷头,是否违规,相应依据,谢谢

干饭人 | 2021-02-01 15:52
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-02-01 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是规范中需要使用快速响应喷头的部位。看写字楼符合哪一种,如果不符合,普通喷头也可。

干饭人   回复: 刘丽波2021-02-02 09:56

谢谢,就是没找到强制的规范

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友75620   回复: 干饭人2021-02-02 10:42

6.1.8 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。      

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

干饭人   回复: 消防网友756202021-02-05 08:30

谢谢,他全给换了


  0 赞    0 踩 [回复] 举报