消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

只监不控消防报警系统

只有火灾报警监控系统,没有联动火灾系统是不是消防中控室。需不需要设置持证消防中控值班人员。

奉献荣誉 | 2024-01-26 05:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

田大宝贝呀 2024-01-26 10:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:    1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。

3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定:    1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

在区域报警系统里。可以根据需要不设消防控制室,若有消防控制室,火灾报警控制器和消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室;若没有消防控制室,则应设置在平时有专人值班的房间或场所。


不是消防控制室,不需要持证上岗。

牛疼 2024-01-26 11:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,可以是初级证。

阳明心 2024-01-26 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定:    1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。    2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。


需要有人值班,但不一定持证。

关闭

关闭

手机APP下载