消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自动喷水灭火系统 | 消防验收现场评定常见问题解析

发布于:2024-01-18 14:07

问题描述一

某单层建筑面积大于1500㎡的商业内原开闭所使用性质的房间,取消开闭所功能后未设置自动喷水灭火系统

问题解析

规范要求:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版):

8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

2 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

正确做法:

原开闭所房间调整功能后应设置自动喷水灭火系统、消火栓系统。



问题描述二

某商场毛坯交付,未做吊顶,现场设置下垂型洒水喷头。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

第6.1.3 条湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:

1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;

2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;


正确做法:

不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。



问题描述三

自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的最不利点未设置末端试水装置。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。

正确做法:

每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处均应设末端试水装置。



问题描述四

自动喷水灭火系统的末端试水装置处未设置排水设施。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

正确做法:

自动喷水灭火系统的末端试水装置处均应设置排水设施。



问题描述五

自动喷水灭火系统有两个及两个以上报警阀组,在设置减压阀组时,未设置备用减压阀组。

问题解析

规范要求:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

8.3.4 减压阀的设置应符合下列规定:

1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

正确做法:

当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。



问题描述六

地下室部分喷头感温元件、溅水盘被涂料(油漆)涂覆,影响喷头的感温动作性能和喷洒性能,影响喷头开启。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。

正确做法:

保持喷头感温元件及溅水盘干净、清洁,以利于雾化控火。



问题描述七

房间、走道吊顶下安装的隐蔽型喷头装饰盖板释放后溅水盘高于吊顶面,影响喷头布水,导致无法灭火。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

4.1.3 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。

正确做法:

溅水盘释放后距吊顶的距离为75mm-150mm,不影响布水形状。



问题描述八

地下室成排布置的管道下部、风机房内宽度超过1.2m的风管底部未设喷头。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m 时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m 时,其下方应增设喷头。

正确做法:

当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。



问题描述九

末端试水装置和试水阀未见标识,试水装置距地面的高度小于1.5m。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。

正确做法:

每一个末端试水装置和试水阀应有标识。



问题描述十

室内无车道且无人员停留的机械式汽车库自动喷水灭火系统喷头未选用快速响应喷头。

问题解析

规范要求:

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

5.1.3 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,应符合下列规定:汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头;

正确做法:

机械式汽车库自动喷水灭火系统喷头应选用快速响应喷头。



问题描述十一

自动喷水灭火系统管道支吊架与末端喷头之间的距离大于750mm。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1 个,吊架的间距不宜大于3.6m。

5 当管道的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1 个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

正确做法:

自动喷水灭火系统管道支吊架与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。



问题描述十二

喷头安装未垂直于斜坡顶棚面,例如坡屋顶、地下车库坡道等。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

7.1.14 顶板或吊顶为斜面时,喷头的布置应符合下列要求:

1 喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距;

2 坡屋顶的屋脊处应设一排喷头,当屋顶坡度不小于1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于800mm;当屋顶坡度小于1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于600mm。

正确做法:

喷头安装应垂直于斜面。



问题描述十三

机械停车位的喷头上方未设置集热板。

问题解析

规范要求:

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

7.2.6 设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,其设计除应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 的有关规定外,喷头布置还应符合下列规定:

1 应设置在汽车库停车位的上方或侧上方,对于机械式汽车库,尚应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板;(注:自动喷水设计规范无集热板一说,只有挡水板)

2 错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。

正确做法:

机械停车位的喷头上方应设置集热板。



问题描述十四

自动喷水灭火系统末端试水装置测试,系统联动逻辑关系错误。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

第8.0.6 条第3 款规定:

消防水泵验收应符合下列要求:

3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第4.2.1 条规定:

湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:

1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

正确做法:

按照规范要求正确设定联动逻辑关系。



问题描述十五

报警阀水力警铃安装在消防泵房或湿式报警阀室内。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

第6.2.8 条规定:

水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:

1 应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上;

2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

正确做法:

按照规范要求水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。



问题描述十六

设置报警阀组的部位未设置排水设施。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

第6.2.6 条:报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。

正确做法:

按照规范要求报警阀组的部位应设有排水设施。



问题描述十七

喷头布置未考虑梁等障碍物的影响,导致布水不均匀或存在盲区。

问题解析

规范要求:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

第7.1.6 条、第7.1.7 条、第7.1.8 条、第7.2.1 条规定:除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:

1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。

2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1 条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。


正确做法:

喷头布置应考虑梁等障碍物的影响。

文稿来源:《河南省房屋建筑工程消防验收现场评定常见问题解析(2023年版)》


请写下您的评论评论

评论 | 共0个
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载