防火门是否必须设置门槛

疏散走道中间位置设置防火门,此防火门是否必须设置门槛

成歌 | 2024-01-12 14:10
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2024-01-15 08:52  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不是必须设置,如果设置一般是为了防烟或防止流散的需求。

反而一些重点场所不应该设置,会影响疏散

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

条文说明:

5.5.19 观众厅等人员比较集中且数量多的场所,疏散时在门口附近往往会发生拥堵现象,如果设计采用带门槛的疏散门等,紧急情况下人流往外拥挤时很容易被绊倒,影响人员安全疏散,甚至造成伤亡。本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。