消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防联动问题

消防联动问题

我是干物业的,大厦有一层是客户的设备层,有多个设备机房,他们租一层,他们把所有设备间的消防末端接到了自己霍尼韦尔N6000的壁挂式主机了,二装时他们消防厂家为了省事把公共走廊,客梯厅,货梯前室,强弱电间等公区烟感末端都接到了他们的小消防主机,但报警的时候,我中控室CRT有报警,但消防主机无显示,请问他这些公区的末端,没有接到我主机,如果公区两个烟感报警,我这里主机自动是否也无法联动。符合消防规定吗?我也刚来这个项目,这个问题已经很多年,现在需要法规支持要求他们整改。

omi | 2021-01-25 19:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

涩舞 2021-01-26 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013  3.2.4 有两个及以上集中报警系统或设置两个及以上消防控制室的保护对象应采用控制中心报警系统。对于设有多个消防控制室的保护对象,应确定一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理。根据建筑的实际使用情况界定消防控制室的级别。
主消防控制室内应能集中显示保护对象内所有的火灾报警部位信号和联动控制状态信号,并能显示设置在各分消防控制室内的消防设备的状态信息。为了便于消防控制室之间的信息沟通和信息共享,各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息;同时为了防止各个消防控制室的消防设备之间的指令冲突,规定分消防控制室的消防设备之间不应互相控制。一般情况下,整个系统中共同使用的水泵等重要的消防设备可根据消防安全的管理需求及实际情况,由最高级别的消防控制室统一控制。

sail 2026-08-28 16:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

租户主机要和整栋楼的主机通信联络,否则无法有效联动着火区域消防设置,如消防风机。

李勤 2026-08-28 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

