喷头的保护面积和作用面积

洒水喷头的作用面积和最大保护面积有什么不同?

与笑同行 | 2023-12-18 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-12-18 16:06  2 赞  0 踩 [回复] 举报

作用面积:是针对系统而言的(自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017:2.1.13 作用面积  operation area of sprinkler system     一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。)

最大保护面积:是针对一个喷头来说的



作用面积:通过作用面积、喷水强度和喷水持续时间可以得到系统需要的用水量,是系统设计的基本参数;

最大保护面积:可以确定喷头的布置间距,是喷头布置的一般规定。