消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风管的截面积计算方法求告知

排烟风机设计风量为83000m³/h,请问排烟风管截面大小如何计算是多少 ?应该怎么选取管道的尺寸

须尽欢 | 2023-11-30 11:24
请写下您的回答回答

回答 | 2

whale 2023-11-30 14:25 20 [回复]举报

假定流速法啊,规范上有风速要求,我们这边设计镀锌钢板的风管一般风速会设计在15m/s左右,然计算出截面积,风管尺寸都有一定的模数,搭配着选就行,风管宽高比尽量不要大于4:1。

实际画图就是天正输入风管指令,输入风量,然后选风管尺寸就行。

潘天坤 2024-06-18 13:35 00 [回复]举报

管道内壁为金属时,风速不应大于20,再考虑下尺寸比例就行

例如取极限风速20,截面面积为83000÷3600÷20=1.152777778,需要1.153平方米面积的截面,再选取合理的比例即可

一般不会取极限值,取10来基本没问题

关闭

关闭

手机APP下载