消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房之间防火间距

3.4.1两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。

我看了规范图示,图示中只说了丙丁戊厂与丙丁戊厂、甲厂与甲厂之间,怎么没有提到乙厂呢?是不是甲厂与丙丁戊厂之间不能缩减?

消防网友66090 | 2021-01-20 09:45
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

阳光哥哥 2021-01-24 15:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是,甲厂对乙丙丁戊满足3.4.1可以不限,甲对甲,不小于4米!

关闭

关闭

手机APP下载