消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

灭火器放置点环境

请教一下大家,干粉灭火器、水基型灭火器,二氧化碳灭火器贮存环境的温度要求。厨房的环境温度相对较高是不是不允许干粉灭火器放置,避免影响瓶体内灭火剂的使用。

平心 | 2023-11-22 20:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-11-23 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设施通用规范 GB55036-2022


10.0.5 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所,并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。


条文说明:


10.0.5 本条规定了保障灭火器正常性能的防护要求。灭火器只有在符合其使用温度范围的场所才能实现相应的灭火效能。对于二氧化碳等储压式灭火器,环境温度超出使用温度范围时还可能会导致灭火器的内压升高而引发意外事故。


建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005

5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。(此条已被设施通用规范废止,但您可以做个参考)

平心   回复: 安洪全2023-11-24 20:20

谢谢老师

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载