全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
《消防设施通用规范》对稳压泵扬程的规定?
《消防设施通用规范》3.0.13 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,且应小于系统自动启动流量,公称压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
《消防设施通用规范》实施指南给出的意见是 “稳压泵的设计压力不宜小于消防水泵零流量时的扬程。当消防水泵为单台工作泵,或功率不是很大时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵设计扬程加上0.10MPa的值;当工作泵为2台及以上时,临时高压稳压泵的设计压力不应小于消防水泵零流量时的扬程加上0.10MPa的值,以提高消防水泵启动的可靠性,减少对配电系统的干扰。”
假设一类高层公共建筑,最高楼层地面约55m,消火栓栓口动压35m,水头损失按10m,消防泵扬程约100m,稳压泵扬程110m,会导致最低处消火栓栓口静压超过1.0MPa,消火栓系统需要分区。
请问上述理解是否有问题,目前各地消防 设计 审查是否按此执行。
