请教一下大家,火灾显示盘是否可以直接不通过火灾报警控制器复位(或者就是说可以直接在火灾显示盘面盘上操作)。在显示盘上有火警信息的前提下是否还可以操作自检或者复位。能请教下大家如何操作吗?如果不方便告知操作方法,可以解惑下显示盘是否可以复位吗。谢谢大家。

平心 | 2023-11-15 21:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳明心 2023-11-16 14:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾显示盘可以单独复位,但是火灾显示盘只复位他自己的报警状态,火灾显示盘复位后火灾报警控制器的火警不会自动复位,火灾报警控制器的火警状态需要在火灾报警控制器上复位。

平心   回复: 阳明心2023-11-18 20:13

好的谢谢,如果我想学习可以在哪里看到呢,能告知一下吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 19:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾显示盘可以单独复位,但是火灾显示盘只复位他自己的报警状态,火灾显示盘复位后火灾报警控制器的火警不会自动复位,火灾报警控制器的火警状态需要在火灾报警控制器上复位。可以查阅厂家产品手册。