排烟风机可以放在屋顶室外吗

排烟风机可以放在屋顶室外吗,有说gb51251--18版本出来前可以放屋顶不用坐机房,之后放屋顶也要做专用机房,是这样吗,规范是那一条

黄坚 | 2023-11-09 16:30
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阳明心 2023-11-09 16:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.5.5 风机驱动装置的外露部位应装设防护罩;直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨措施。


规范说“应设防雨设施”,

所以如果采用防水等级高的电机可以露天安装,否则设防雨罩或室内安装。

南明离火   回复: 阳明心2023-11-10 16:14

这样理解才对,某些专家 上来就要专用机房

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

杨℡   回复: 阳明心2026-09-14 16:36

这个防护装置是为了不让碰到人,不是让露天。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-11-10 09:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

羊肉串尼 2023-12-27 14:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般设置机房,除非屋顶没有条件设置机房可以设置防护罩

潘天坤 2024-06-19 22:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规GB51251之前没有明确的规范要求设置专用机房

烟规GB51251发布之后,意思很明确但是因为涉及到面积方面,或者既有建筑改造不具备条件,偶尔也会见到没有设置在专用机房内

挺多地区的技术文件会有其他要求,但是从规范来说需要设置