消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

甲类液体的罐区需要做移动式泡沫灭火系统吗?移动式泡沫灭火系统怎么选型和计算书怎么写?

甲类液体的罐区需要做移动式泡沫灭火系统吗?移动式泡沫灭火系统怎么选型和计算书怎么写?

zzyy | 2023-10-19 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友001 2023-10-23 13:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要根据储罐类别,储罐容积,物料水溶性等确定是否设置固定泡沫灭火。泡沫枪本身就是要设置的,这个已经属于移动式泡沫灭火。如果按规范不用设置固定式或半固定式的,也可根据需要设置移动泡沫小车

zzyy   回复: 消防网友0012023-11-23 09:39

感谢解答,还想请教下,已经确定用移动式灭火系统了(根据情况排除了固定式,和半固定时),移动式怎么选型和计算,因为移动式也有好几个型号,选型的时候肯定要有计算依据

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友001   回复: zzyy2024-04-12 09:07

移动式泡沫灭火系统可以依靠泡沫消防车灭火,也可以在罐区设置泡沫小车,具体计算方法同固定式和半固定式,可以设置移动式的说明你的储罐尺寸也不大,可能计算出来的泡沫混合液流量很小,可以和规范中表格4.1.5比较,取大值。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载