消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵进水管

请教一个问题:两台消防水泵(一用一备)可以各自设置一根进水管与消防水池相连吗?

                        消防给水及消火栓系统技术规范中的强条有明确规定,但是消防设施通用规范将这个强条废除了。

消防网友54901 | 2023-10-16 10:42
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳明心 2023-10-16 11:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以各自设置一根进水管,但是最好一组水泵至少两根进水管,请注意两者还是有区别的。

虽然不强条了,但还是要执行,跟其他非强条的条款一样,我们不都是按照规范执行(包括强条和非强条)的吗。

南明离火 2023-10-16 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果有两格水池 那需要一个泵组两根进水管,如果只有一格水池可以按你的做法

消防网友54901   回复: 南明离火2023-10-16 19:03

两座水池,一共接近5000m3

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载