消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

仓库的防流散措施

       建规:3.6.12 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。解析里说防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

       问题:作为强条,有无其他防流散措施?门口做的漫坡最低高15厘米,叉车进出不方便。如果漫坡做的太缓,占用库内空间过大。有无可能改为在库内门口和墙边挖防流散的槽和集液的坑,上覆带孔钢板。门口的漫坡减少高度至8-10厘米左右。这样既可起到防流散作用,又可减少漫坡高度对叉车的影响。

       以上,请各位专家指教。谢谢!

消防君 | 2023-10-08 08:05
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-10-08 08:49  2 赞  0 踩 [回复] 举报

强制性已经被通用规范废止了,建规的规范原文是要求设置防止流散的措施,如果该措施确实能够阻止液体流散的话,原理上是可以的。

您问题中提到的做法就是条文说明给实践中的指导,按照条文说明去做,不需要论证,有据可依,程序正义。


关闭

关闭

手机APP下载