关于消防稳压泵问题

当屋顶无高位消防水箱时,需设置稳压泵,稳压泵的流量应该取多少,是按规范上取消防给水设计流量的1%~3%计算吗

摸鱼 | 2023-10-07 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张治福 2023-10-08 09:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,差不多就是参考这个值来取的,但最小大于1L/S。

摸鱼   回复: 张治福2023-10-08 09:13

好的好的 谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报