气体灭火配置!

气体灭火器,配置计算?机房高3米,宽6米,长4米!

春日繁花 | 2023-10-06 10:04
请写下您的回答回答

回答 | 3

安洪全 2023-10-07 09:08 00 [回复]举报

气体灭火系统考虑容积,灭火器的考虑面积

好雨天 2023-10-10 11:20 00 [回复]举报

七氟丙烷药剂50公斤就可以了,在配置一个泄压口

黄辉 2024-01-12 08:44 20 [回复]举报

问:气体灭火器,配置计算?机房高3米,宽6米,长4米!

 

答:我认为题主问的是机房怎么配置气体灭火系统,这里考虑采用七氟丙烷灭火系统,由于机房体积不大,可采用柜式七氟丙烷灭火装置。

 

一、相关计算条文依据

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 

3.1.8 灭火系统的设计温度,应采用20℃。

3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa

3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%

3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s

3.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算:

式中  Fx——泄压口面积(m²);

         Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);

         Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。

 

3.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算:

防护区的泄压口面积

式中  Fx——泄压口面积(m²);
         Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);
         Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。
3.3.14 灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:
      1 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:

防护区灭火设计用量或惰化设计用量

式中  W——灭火设计用量或惰化设计用量(kg);
         C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);
         S——灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m³/kg);
         V——防护区净容积(m³);
         K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。
      2 灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算:

灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容

式中  T——防护区最低环境温度(℃)。
      3 系统灭火剂储存量应按下式计算:

系统灭火剂储存量

式中  W0——系统灭火剂储存量(kg);
         △W1——储存容器内的灭火剂剩余量(kg);
         △W2——管道内的灭火剂剩余量(kg)。
      4 储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积量换算。
      5 均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。
      防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。

二、灭火剂用量计算

机房高3米,宽6米,长4米!即防护区净容积 = 6*4*3 = 72m³。

不考虑海拔修正系数调整,即海拔修正系数为K = 1

设计环境温度T3.1.8条的规定,取值20

S = 0.1269 + 0.000513 * 20 = 0.13716

3.3.5条规定,灭火设计浓度C1 =8

将相关参数带入公式

可选用170L的柜式七氟丙烷灭火装置。

储存容器内的灭火剂剩余量W1可根据厂家提供的数据取值,一般为2~3kg左右,这里取3kg

柜式七氟丙烷只有高压软管,没有长管道,管道内的灭火剂剩余量W2可取值为0

三、泄压面积计算

根据条文3.2.6 Pf = 1200Pa

根据条文3.3.7,设计喷放时间取值8Qx = 46 / 8 =5.75kg/s

 

根据计算,可选用一套70L的柜式七氟丙烷灭火装置,药剂充装量为49kg。选用一套泄压面积不小于0.025㎡的泄压口。

 