消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓必须加装防撞装置吗

室外消火栓必须加装防撞装置吗?哪些条件下可以不加

文正 | 2023-09-24 16:02
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

小碗-港口给排水 2023-09-24 21:50  3 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >  说的很明白了。可能被车撞的都设置。一般市政的都设置。小区绿化里的不设置。

7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:     1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;     2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;     3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。

7.2.6 本条规定了市政消火栓的布置原则和技术参数,目的是保护市政消火栓的自身安全,以及使用时的人员安全,且平时不妨碍公共交通等。     为便于消防车从消火栓取水和保证市政消火栓自身和使用时人身安全,规定距路边在0.5m~2m范围内设置,距建筑物外墙不宜小于5m。     地上式市政消火栓被机动车撞坏的事故时有发生,简便易行的防撞措施是在消火栓的两边设置金属防撞桩。

文正 2024-01-12 18:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。

关闭

关闭

手机APP下载