消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

桑拿台球健身房会议室可以做在一个楼层的同一个防火分区吗?

请教一下,桑拿,台球室,健身房。会议室,做在同一层可以吗?需要做防火分隔吗?

李慕白 | 2023-09-21 14:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防检查 2023-09-26 08:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为同层可以,桑拿部分的防火分隔得做。桑拿部分:厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

关闭

关闭

手机APP下载