四周敞开的菜市场是否需要设置喷淋设备

现在设计遇到那种一层的农贸市场,四周都是敞开的,没有围护结构,面积又大于了1500,按防火规范来需要设置喷淋,但现实很多市场都没有?请问这个有没有规范依据。

李木子 | 2023-09-15 10:40
请写下您的回答回答

回答 | 2

张治福 2023-09-15 13:43 00 [回复]举报

看看这本规范,是否能帮助到你。

《乡镇集贸市场规划设计标准 CJJ/T87-2020》

6.3.1 特大型市场、大型市场的消火栓配置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《农村防火规范》GB50039的规定;中型市场、小型市场应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 6.3.2 灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。 6.3.3 在未设消防站(点)的乡市场、村庄市场应补充具有一定灭火功能的农用车、洒水车、灌溉机动泵等农用设施作为消防装备,并应根据实际需要配备必要的灭火器、消防斧、消防桶、消防梯、消防安全绳等消防设施。 6.3.4 集贸市场的建筑防火设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《农村防火规范》GB50039执行,并应符合下列规定:     1 集贸市场建筑耐火等级不应低于二级。     2 当相邻建筑之间防火间距不能满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定时,应进行整改。 6.3.5 集贸市场规划设计应统筹考虑居民的应急避难场所和疏散通道,并符合国家有关应急防灾安全管理的要求。

张治福   回复: 张治福2023-09-15 13:54

补充一下,参考《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(2020 版)》

9.5.1 一、二级耐火等级菜市场(该市场内不得设置百货等商铺)的防火分区每层最大允许建筑面积,可按规范规定增加 1.0 倍,单层敞开式菜市场(四周敞开且满足自然排烟要求)的防火分区最大允许建筑面积不限。

9.5.2 单层敞开式菜市场的钢结构可不采取防火保护措施;单层菜市场总面积不超过防火分区每层最大允许建筑面积时(含本《指南》第9.5.1 条允许增加的面积要求),可不设置自动灭火系统和火灾报警系统。


没有对这类场所要求设计喷淋。