防盗窗设置内侧打开

如果必须设置防盗窗,应设置从内侧能打开的措施,请问是哪部规范,谢谢

消防网友11304 | 2023-09-13 19:43
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

张治福 2023-09-14 08:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

5.5.22 人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏,确需设置时,应能从内部易于开启;窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。

条文说明:本条规定是在吸取有关火灾教训的基础上,为方便灭火救援和人员逃生的要求确定的,主要针对多层建筑或高层建筑的下部楼层。     本条要求设置的辅助疏散设施包括逃生袋、救生绳、缓降绳、折叠式人孔梯、滑梯等,设置位置要便于人员使用且安全可靠,但并不一定要在每一个窗口或阳台设置。