消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

低层高内走廊排烟口面积计算

请教一下大师们,就是我们有一个项目,中间走廊两边办公室休息室厨房等,门高2.1米,层高3米,房间不设排烟,走道设排烟,两端的排烟窗可不可以按照规范的1/2以上均计算为排烟口有效面积?

水暖朋 | 2023-09-08 21:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2023-09-11 08:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-21 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

每间房间大概27平方米,可以通过走道排烟,走道满足规范排烟要求即可

走道的排烟口可以设置在空间净高二分之一以上,现场如果可以满足两侧1.5米以上自然排烟窗的有效面积均大于2平方米且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3即可

关闭

关闭

手机APP下载