建筑防火通用规范 GB55037-2022 第6.5.1条 擅自如何理解

6.5.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道,不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔,不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。 是否意味着装修过程中不能拆除原有建筑既有的房间的隔墙。此处的擅自如何理解,是经过设计院同意,还是部门同意?

消防网友48598 | 2023-09-07 09:45
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

张治福 2023-09-07 14:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要是原设计单位评估同意。

潘天坤 2024-07-03 18:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

本身来讲,防火分隔发生变化,就是需要设计单位确认的,是否可以如此进行分隔,分隔后是否需要增设消防设施