张治福 2023-09-05 08:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对于消防控制室的问题,规范有具体要求“3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”。意思也就是火灾报警系统中是否有要求进行消防联动的消防设施设备,比如防排烟系统、防火卷帘、电梯迫降、应急照明及疏散指示系统等等。则打擦边球的“消防值班室”实则是需按消防控制室的要求去配置的。
一些简单场所,火灾自动报警系统只需启动声光、广播的情况,无需设置消防控制室。
安洪全 2023-09-05 08:57 0 赞
1 踩 [回复] 举报
消防控制室通用技术要求 GB25506-2010
4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:
a) 应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;
b) 消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求;
c) 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;
d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
解合劳动法,每班次8小时,想正常运转的话4班3运转,至少需要8人