消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【施工现场】有没有官方的回答或者标准,针对乙炔气瓶临时存放点气瓶数量,乙炔、油漆等临时存放点与外部集装箱办公室间距

如题,网络上针对乙炔存放数量要求五花八门,没有针对施工现场的明确标准。

1、《气瓶安全监察规定》要求,气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》。

2、《建筑设计防火规范》关于乙炔字样的仅表3.6.4厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值,其他只能参考甲类危险性的厂房界定、表3.4.1厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑的防火间距(m)。

3、AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,工作现场的气瓶,同 一地点存放量不得超过20瓶。

4、已废止的《溶解乙炔气瓶安全监察规程》,要求乙炔气的存储不得超过30m 3 (相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶,下同),乙炔气的储存量超过30m3 时,应用非燃烧体或难燃烧体隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁;乙炔气的储存量超过240m 3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的储瓶仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。


另外关于乙炔、油漆施工现场临时存放与外部集装箱办公室的间距,也是没有明确标准,上述的2、4可以参考,但是感觉也不太适用施工现场

TIAOWU | 2023-08-31 16:23
请写下您的回答回答

回答 | 1

张治福 2023-08-31 16:40 00 [回复]举报

施工现场要参考这本规范,《建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011》


关闭

关闭

手机APP下载