幼儿园和小区消防水泵可以何用么?

一套施工图纸,多层小区,西南角有一栋3层幼儿园。原设计合同水泵房,消防水泵幼儿园和小区分开,也就是幼儿园一用一备,小区一用一备。请问:小区消防水泵和幼儿园消防水泵是否可以合用?具体参考哪条规范?

yournear | 2020-12-26 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

黄辉 2020-12-26 10:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 


6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
    1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200hm2;
    2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2;
    3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。

刘丽波 2020-12-26 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

产权单位相同可以共用,不同需要分开。具体参《消水规》6.1.11。

李勤 2025-06-19 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报