耐火等级二级的7层公共建筑的一二三层,使用性质为书店,每层建筑面积450平方米,设有火灾自动报警系统和自动喷淋系统,每层有两部消防楼梯间,还有一部贯通1-3层的敞开楼梯,1-3层敞开楼梯外部四周是否需要设置防火墙或者防火卷帘门,在三层满足自然排烟的情况下,敞开楼梯3层顶部是否需要设置机械排烟?

消防小白 | 2020-12-25 23:19
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2020-12-26 08:36  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据烟规4.2.3条,周围场所设置排烟设施,敞开楼梯需设挡烟垂壁,否则不用设。自动扶梯和敞开楼梯不用与疏散,不用设置排烟设施。

消防小白   回复: jeak2021-01-03 14:11

谢谢您的解答,非常透彻!

  0 赞    1 踩 [回复] 举报