消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑外墙保温

建规14版本前没有建筑外墙保温这方面的规定。现在我有个项目是个历史遗留问题,用的06版的规范。那我是不是不用管外墙保温这方面的问题了

树 | 2023-08-02 07:58
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-08-02 08:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)

3.5.6 改造工程外墙系统的燃烧性能应符合下列规定:    

1 修缮工程、内部装修工程、不涉及立面改造的局部改造工程、不涉及立面改造且未增加火灾危险性的整体改造工程、仅为更换外门窗或饰面涂刷更新的立面改造工程,其外墙系统的燃烧性能可维持现状;    

2 其他改造工程的外墙系统的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

【说明】立面改造工程也包括局部立面改造,如:门头或裙房的立面改造。立面改造工程也可能包括同时进行内部装修改造、内部维护改造的情形。    

外墙系统的燃烧性能包括外墙面层装饰材料、基层墙体、外保温系统和防水材料等的燃烧性能。    

近二十年来,因建筑外保温、外装饰板的燃烧性能不合格引起的外墙火灾事故频发,随着政府主管部门发布有关规定以及《建筑设计防火规范》GB50016的发布实施,新建建筑在外墙防火安全性能提升上已取得明显成效,但大量既有建筑的外墙系统因为各种历史原因还存在着不同程度上的火灾隐患,需要在一定时期进行专项治理更换。    

利用既有建筑改造特别是外立面改造之际,提升外墙系统防火性能是很好的契机。当建筑改造内容不涉及外立面且未增加内部火灾风险性时,更换不合格的外墙保温材料存在很大的现实困难,故可暂时维持符合原设计的现状,而辅以建筑安全管理等手段减少建筑的外墙火灾风险。但当既有建筑因功能用途改变后导致人员密度、火灾荷载增加等使得火灾风险性提高,其外墙系统还是需要更换不合格的外保温材料、幕墙板材等,以保障生命财产安全。建筑局部改造时(如某一层改造),虽然可能因局部功能改变增加了火灾危险性,但因此要求整栋建筑外墙系统更换是不现实的,故未作此要求。

陈曲 2023-08-02 10:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

查一下当地有没有既有建筑部分性能必须达到现行或者其它什么要求,如果没有,消防评估等一般按当时规范即可

关闭

关闭

手机APP下载