博物馆内设有门禁系统,消防火警联动时切断门禁电源,单独文物库的门禁是否必须切掉。涉及到安防说这块不让切,有依据么,谢谢

杨//&/ 风 | 2023-08-01 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-08-01 17:27 10 [回复]举报

文物建筑和博物馆火灾风险指南及检查指引(应急消〔2021〕164号)


(三)藏品库    

1.核查藏品库区的平面布置、耐火等级、安全疏散等防火设计是否满足《博物馆建筑设计规范》的要求。    

2.核查藏品库是否违规搭建阁楼、分隔小间,是否违规采用易燃彩钢板搭建库房或其他临时用房。    

3.查看藏品是否按照材质类别分间储藏,储藏间是否违规设置套间。一级文物、标本等珍贵藏品库房是否独立设置。    

4.电源开关是否统一安装在藏品库房总门之外,是否设置防剩余电流的安全保护装置。电气线路是否穿金属保护管暗敷,照明灯具是否按要求安装防护罩。    

5.是否违规使用电炉、电加热器、移动式照明灯具等电器设备。照明灯具下方是否堆放物品,其垂直下方与储存物品水平间距是否小于安全距离。    

6.是否按要求设置火灾自动报警系统、自动灭火系统和电气火灾监控系统。    

7.需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,是否能保证火灾时从内部易于打开。 

8.装卸区、拆箱(包)间及藏品库房的可燃包装材料是否随意堆放未及时清理。当库房内采用木质护墙时,是否采取相应的防火保护措施。    

9.搬运藏品、展品的铲车、电瓶车是否违规停放在馆内。

南明离火 2023-08-03 08:34 00 [回复]举报

只要火灾时从内部便于开启就行了,不一定要切