走道局部大于2.5m

各位老师,现在本人在做一个项目,走廊局部大于2.5m,审图老师说要按表4.2.4划分防烟分区,但是层高只有2.25m,放上挡烟垂壁就不满足2m疏散要求了,请问这种情况如何考虑

开心度过 | 2023-07-29 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2023-07-29 16:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以用通透吊顶,储烟仓上移,

whale 2023-08-04 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

净高小于3m,净高1/2以上窗皆可用作排烟

挡烟垂壁没必要做到净高的1/2,保证防烟分区空间储烟仓内联通即可

潘天坤 2024-06-21 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周老师的方案挺不错的,调整成通透性大于25%的均应格栅吊顶,吊顶内高度可以计入储烟仓厚度,可以满足规范要求

也可以将整体提高密闭式吊顶的距地高度,以满足设置挡烟垂壁后疏散区域净高要求